標題:懸臂式擋水墻設計
![]()
|
1#發表于:2010-09-14 18:12:55
- IP:123.5.*.*
懸臂式擋水墻設計懸臂式擋水墻設計 1、 設計資料 1.1抗震資料 抗震設防烈度:6度 設計基本地震加速度:0.05g(第一組) 1.2場地資料:Ⅲ類 室外地平標高:------m 地基持力層:粉土層 150 KN/m2 1.3 幾何尺寸 a=500 b=300 c=1500 t=600 H=2600 2、 荷載計算(取1m寬板帶計算) 池壁自重: 底板自重: 底板上水重: 底板上土壓力: 作用于池壁的靜水壓力: 作用于池壁的土壓力: 3、 地基承載力驗算 3.1、幾何特征值計算 3.2、池內有水池外無土時
3.3、池內無水池外有土時(因土壓力較小,不再計算) 3.4、池內有水池外有土時
4、 穩定性驗算 4.1、抗滑移穩定驗算 4.1.1、池內有水池外無土時 取
4.1.2、池內無水池外有土時(因土壓力較小,不再計算) 4.2、抗傾覆穩定驗算 4.2.1、池內有水池外無土時
4.2.2、池內無水池外有土時(因土壓力較小,不再計算) 5、池壁、底板配筋計算 5.1、池壁計算 單位長度池壁彎矩: 5.1.1、池內有水池外有土時
查《混凝土結構計算手冊》表2-1-16 配筋為 5.1、底板計算 查《混凝土結構計算手冊》表2-1-16 配筋為 |